当出现恒压供水设备变频器自动跳闸故障时,不要慌张,找到症结所在,我们才能对症下药,接下来,小编就和大家一起来分析下故障出现的原因以及排查措施。

一、水压不稳

原因:1、当居民用水时,水压会有剧烈的波动,这时候变频泵就会一直处于变频的状态。

2、当变频泵频繁的波动会引起某些管道的共振。

3、检查出口管路是不是有空气积聚、泵充水是否完全(气蚀现象)。

4、设备变频器的参数是不是在设置好的状态下。

5、检查各轴承特别是水泵的轴承是不是有磨损。

二、水泵启动时候瞬间的压力很大

1、先检查管道是不是堵塞或者漏水,如果是,就会造成压力变小和压力无法保持。

2、供水机组一般都是自动的,管道流量的大小直接影响着水泵的启动是否频繁(漏水也会)。

3、水泵启动的瞬间产生了水锤。

恒压供水设备

三、系统打不上水的原因

1、查看电机转向是不是正确,水池是否有水,变频器是否改变了方向。

2、假如止回阀在电机的前端,止回阀的前端如果有水,而电机里的水又被排空,那么电机抽的就是空气。查看电机前有没有阀门,把上面的水排掉,这样电机才能够抽的上水。

3、如果上述所说都不能解决,就打开机子看是不是叶轮破了,不过这时电机的噪声也会变大,因为会不平衡。

四、压力不能平衡

如果是供水管太小或者用水量的波动比较大的话,就比较难解决。不过可以尝试改变压力变送器的安装位置、重新设置PID的参数。

五、水泵长时间工作水很烫

当用户长时间用水量很小时,就会导致升泵内的水发烫,因为水泵要长时间运作。如果系统用水量很少或者几乎不用的情况下建议小泵不需要参加变频,这样小泵达到一定压力会自动关闭,到了一定压力又会自动开启。如果用水量不是很大,但是需要维持恒压的系统,建议启用小泵参与变频,到没有用户用水时小泵会自动的休眠停机,避免了没有用户用水也一直转泵导致水发烫的问题,也为用户节省了电量。

六、水泵内有臭水产生

由于现在很多供水系统都是由PIC控制的,系统中没有泵的轮换功能,由于长时间只工作一台水泵,其他水泵长时间没能转动容易锈死,水泵内的水由于长时间不转动而变黄发臭,泵的寿命也减短了。这时变频恒压供水控制器系统将会提供一个根据用户需要的时间来设定水泵的轮换时间,水泵有了轮换将会很好的避免长时间只工作一台水泵,使的水泵的寿命也跟着增加,降低了维修成本。

无论变频器的工作频率如何,泵的速度只要压力表上显示的水压达到目标值(左右之间有轻微的摆动)。那没问题。达到压力后,逆变器不会停止工作。因为您需要确保水压恒定,所以逆变器必须具有平衡的频率输出。例如,当逆变器的频率较低时,逆变器的频率将为低。(因为泵前的压力不能达到你的需要。压力值))因此,变频器会工作。当然,耗水量越多,逆变器的工作频率越高,甚至几个泵的阻力也越大。

以上根据各个方面为大家分析了恒压供水设备变频器自动跳闸故障的原因,希望对您处理设备故障有帮助!